कंटेनरीकृत जनरेटर सेट, मोबाइल आपातकालीन बिजली समाधान के रूप में, व्यापक रूप से बिजली की आपूर्ति, निर्माण और आपदा प्रतिक्रिया में उपयोग किया जाता है। उनके निर्माण और स्थापना को उपकरण सुरक्षा, विश्वसनीयता, और लंबी - टर्म स्टेबल ऑपरेशन सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना चाहिए।


नींव निर्माण आवश्यकताएँ

एक कंटेनरीकृत जनरेटर सेट की नींव में पर्याप्त असर क्षमता और स्थिरता होनी चाहिए। कंक्रीट की नींव आमतौर पर कम से कम 200 मिमी मोटी होनी चाहिए, जिसमें कम से कम C25 की शक्ति ग्रेड होती है। पूर्व - दफन स्टील स्ट्रक्चर बेस या एंकर बोल्ट का उपयोग यूनिट और फाउंडेशन के बीच एक सुरक्षित संबंध सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए। पानी के संचय और उपकरणों के कटाव को रोकने के लिए नींव के चारों ओर एक जल निकासी ढलान स्थापित किया जाना चाहिए।


स्थापना विनिर्देश

पेशेवर लिफ्टिंग उपकरण का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब यूनिट को फहराया जा सके ताकि विरूपण को रोकने के लिए कंटेनर के सभी चार कोनों में भी लोड वितरण सुनिश्चित किया जा सके। स्थापना के बाद, इकाई को 3 मिमी/मी से अधिक की सहिष्णुता के साथ समतल किया जाना चाहिए। हवा का सेवन और निकास नलिकाएं अलग होनी चाहिए, जिसमें गर्मी के स्रोतों और धूल भरे क्षेत्रों से दूर हवा के इनलेट के साथ। गर्म हवा के बैकफ्लो को रोकने के लिए निकास नलिकाओं को अबाधित किया जाना चाहिए जो गर्मी विघटन दक्षता को प्रभावित करता है। ईंधन लाइनों का निर्माण सीमलेस या जस्ती स्टील पाइप से किया जाना चाहिए, जिसमें जंग की रोकथाम के लिए इलाज किया जाता है और आपातकालीन शट - ऑफ वाल्व से सुसज्जित हैं।

 

2 1000kw001

 

विद्युत और सुरक्षा मानकों

विद्युत वायरिंग को प्रासंगिक राष्ट्रीय मानकों का पालन करना चाहिए। केबल बिछाने को यांत्रिक क्षति से संरक्षित किया जाना चाहिए, और जमीनी प्रतिरोध 4 and से अधिक नहीं होना चाहिए। एक भूकंपीय आइसोलेशन डिवाइस को यूनिट कंट्रोल कैबिनेट और वायरिंग को ढीला करने से रोकने के लिए संलग्नक के बीच स्थापित किया जाना चाहिए। अग्निशमन उपकरण को आग बुझाने वाले और एक स्मोक अलार्म सिस्टम से सुसज्जित किया जाना चाहिए। चौड़ाई में कम से कम 800 मिमी की आंतरिक रखरखाव पहुंच प्रदान की जानी चाहिए।


कमीशन और स्वीकृति

निर्माण पूरा होने के बाद, कोई - लोड और लोड परीक्षणों को वोल्टेज, आवृत्ति और तापमान वृद्धि जैसे मापदंडों की निगरानी के लिए आयोजित किया जाना चाहिए ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि वे डिजाइन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उपकरण मैनुअल, कमीशनिंग रिपोर्ट, और लाइटनिंग प्रोटेक्शन और ग्राउंडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट को स्वीकृति के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यूनिट लंबे समय तक - टर्म ऑपरेटिंग मानकों को पूरा करती है।

निर्माण मानकों का सख्त पालन कंटेनरीकृत जनरेटर सेट के प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है और आपातकालीन बिजली की आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।